规范相关的条文有四条:
其一、《建筑设计防火规范》第5.3.14 条规定疏散门的宽度为:“除本规范另有规定者外,建筑中的疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度应经计算确定。安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于0.9m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m
其二、《建筑设计防火规范》第5.3.15 条规定:“人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.4m,且紧靠门口内外各1.4m 范围内不应设置踏步……”。
其三、《民用建筑设计通则》第6.10.4条第4 款对门的要求规定“旋转门、电动门、卷帘门和大型门的邻近应另设平开疏散门,或在门上设疏散门”。
其四、《建筑设计防火规范》第7.4.12条第2款对疏散门的要求规定“ 民用建筑及厂房的疏散用门应采用平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门”。
那么究竟卷帘门上开小门是否可以作为疏散门呢?从《民用建筑设计通则》上看是可以的,但是应该是有条件的,这个条件《建筑设计防火规范》给出了,那就是只要不是人员密集场所的情况下,卷帘门上开小门是可以作为疏散门的,不过门的宽度不小于0.9米。这是因为,人员密集场所要求疏散门不应设置门槛,而卷帘门开疏散门由于构造的原因在开启扇的下部不可避免的存在约110高的门槛,不利于人员密集场所的人员疏散,一人绊倒的话容易形成踩踏事件,造成门口拥堵。若用在一般的非人员密集场所,人员较少,造成这种情况的概率很少,所以卷帘门上开小门作为疏散门仅可以用在一般非人员密集的场所(宽度不小于0.9米)
本文关键词:暂无关键词